利達消火栓系統的聯動控制設計!

1 消火栓使用時,系統內出水干管上的低壓壓力開關、高位消防水箱出水管上設置的流量開關,或報警閥壓力開關等均有相應的反應,這些信號可以作為觸發信號,直接控制啟動消火栓泵,可以不受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響。當建筑物內設有火災自動報警系統時, 消火栓按鈕的動作信號作為火災報警系統和消火栓系統的聯動觸發信號,由消防聯動拉制器聯動控制消防泵啟動,消防泵的動作信號作為系統的聯動反饋信號應反饋至消防控制室,并在消防聯動控制器上顯示。消火栓按鈕經聯動控制器啟動消防泵的優點是減少布線量和線纜使用量,提高整個消火栓系統的可靠性。消火栓按鈕與手動火災報警按鈕的使用目的不同,不能互相替代。穩高壓系統中,雖然不需要消火栓按鈕啟動消防泵,但消火栓按鈕給出的使用消火栓位置的報警信息是十分必要的,因此穩高壓系統中,消火栓按鈕也是不能省略的。
   當建筑物內無火災自動報警系統時,消火栓按鈕用導線直接引至消防泵控制箱(柜),啟動消防泵。
2 消火栓的手動控制方式,應將消火栓泵控制箱(柜)的啟動、停止按鈕用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,通過手動控制盤直接控制消火栓泵的啟動、停止。
3 消火栓泵應將其動作的反饋信號發送至消防聯動控制器進行顯示。