色av网I激情婷婷六月狠狠色综AVIwww.好吊妞.cnI1024手机看片基地I高h大肚孕期孕妇playI91导航I77777一区二区I国产视频你懂的I国产毛片aaaI亚洲欧洲美洲avI猛 干性视频I亚洲成色777777在线观看影院I中文字幕免费高清avI亚洲天堂在线视频观看I夜夜摸视频网

經驗豐富完美服務

北京地區免費上門看現場!

利達消防主機維修電話

010-57113119

利達消防設備常見問題

當前位置:首頁 > 常見問題 >

利達消防火災警報器安裝設置要求規范!

文章來自:利達消防設備 發布時間:2019-12-19 16:59

利達消防火災警報器安裝設置要求規范!

1 火災光警報器應設置在每個樓層的樓梯口、消防電梯前室、建筑內部拐角等處的明顯部位,且不宜與安全出口指示標志燈具設置在同一面墻上。
本條規定了在建筑中設置火災報警報器的要求及各樓層設置光警報器時的安裝位置。不宜與安全出口指示標志燈具設置在同一面墻上的規定,是考慮光警報器不能影響疏散設施的有效性。
2 每個報警區域內應均勻設置火災警報器,其聲壓級不應小于 60dB ;在環境噪聲大于 60dB 的場所,其聲壓級應高于背景噪聲 15dB 。
本條規定了建筑中設置的火災警報器的聲壓等級要求。這樣便于在各個報警區域內能聽到警報信號聲,以滿足告知所有人員發生火災的要求。
本條是保證火災警報信息有效傳遞的基本技術要求,所以將本條確定為強制性條文。
3 當火災警報器采用壁掛方式安裝時,底邊距地面高度應大于 2.2m 。
本條規定了火災警報器安裝的高度要求。


利達消防設備在線客服

關閉
010-57113119

地址:北京通州區新華北路117號

傳真:010-69552656

電話:13811139776

郵箱:506665119@qq.com

在線客服